28 november 2019

Kiwa R2B voert Inspectie BMI, OAI en Sprinkler uit bij Het Forum Groningen

Recent heeft Kiwa R2B een initiële inspectie uitgevoerd op de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en het sprinklersysteem in het Forum te Groningen. Deze inspectie is uitgevoerd in opdracht van de hoofdaannemer BAM en onderaannemer Dräger.

De doelstelling van de inspectie
De doelstelling van de initiële inspectie brandmeld- en ontruimingsalarmsysteen en het sprinklersysteem is een brandveilig gebouw over te kunnen dragen van bouwer naar eindgebruiker.

Het Forum is gevestigd in de binnenstad van Groningen en organiseert veel culturele activiteiten zoals exposities, cursussen, lezingen, films, talkshows en festivals. Het betreft een complex gebouw. Er zijn onder andere o.a. 5 bioscoopzalen, 8 liften en 14 roltrappen die op verschillende niveaus door het Atrium gaan en zodoende de oost- en westvleugel met elkaar verbindt. Ook is er een ondergrondse parkeergarage. Brandveiligheid speelt hier als vanzelfsprekend een grote rol.

De Inspectie
De inspectie is uitgevoerd door de Kiwa R2B inspecteurs Hans Bongertman (Senior Projectleider Sprinkler) en Jordie Kemme (Projectleider Brand- en Ontruimingsalarminstallaties).

Hans Bongertman: “Wat de sprinklerbeveiliging onder andere bijzonder maakt zijn de 4 deluge systemen welke aangestuurd worden door 18 vlammenmelders en 4 aspiratiegebieden. De aansturing van de deluge systemen is middels diverse proefbranden getest. De deluge systemen in het atrium zijn conform NFPA 13 live getest. Dit is uitgevoerd met een rookgenerator. Hierbij wordt rook vanaf de alarmklep door het leidingnet geblazen. De rook wordt vervolgens bij de sprinklers weer zichtbaar.”

Jordie Kemme: “Het brandmeldsysteem voert bij brand een 100 tal sturingen uit. Het is in dit object uniek dat bij een handmatige ontruiming ook speciaal geselecteerde sturingen actief worden om de grote concentratie van mensen ordelijk te kunnen laten ontvluchten.”